Сообщение #1 ira75 » 24.12.2014, 22:59

Здравствуйте! Господа
Нужно подобрать первичные преобразователи, вторичные приборы, исполнительные механизмы и пусковую аппаратуру.

Есть функциональная схема автоматизации абсорбционной установки состоящей из абсорбционной колонны и двух холодильников на линиях абсорбента и газовой смеси.

В ней установлены следующие датчики:

1) TT - прибор для измерения температуры бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?)
Контроль и регулирование температуры исходной смеси после холодильника 10 градусов Цельсия.
Контроль и регулирование температуры охлажденного абсорбента 120 градусов Цельсия.

2) PDT - прибор для измерения перепада давления бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?)
Контроль и регулирование перепада давления в колонне 0,05 МПа.

3) FT - прибор для измерения расхода бесшкальный, с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?)
Контроль расхода хладоносителя 22м3/ч.
Контроль и регулирование расхода исходной смеси 30м3/ч.

К датчику расхода нужно подобрать сужающее устройство для последующего его расчета.

4) LT - прибор для измерения уровня, бесшкальный, с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?)
Контроль и регулирование уровня в колонне +/- 200 мм.

5) QT - прибор для измерения качества продукта показывающий, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?)
Контроль и регулирование концентрация SO2 в обедненной смеси 0,2%.

Первичные преобразователи (приборы, датчики)
1) ТСМУ-055
Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом;
Выходной унифицированный сигнал от 0 до 5мА;
Диапазон измеряемых температур от минус 50 до 150ºС;
Номинальная статическая характеристика 100М;
Предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,1%;
Предельное рабочее избыточное давление 1МПа;
Показатель тепловой инерции 20с;
Масса от 0,2кг.

2) МЕТРАН 49 Ех-ДД
Датчик расхода, разности давлений и уровня;
Верхний предел измерений 100кПа;
Предельно допустимое избыточное давление 25МПа;
Выходной сигнал от 0 до5мА;
Предел допустимой основной погрешности ±0,2% для датчиков всех климатических исполнений;
Питание от блоков БПС-90 и 4БП36;
Напряжение питания от 15 до 42В;
Нагрузочное сопротивление при напряжении питания 36В 2,5кОм;
Условия эксплуатации: температура от 5 до 50ºС;
Габаритные размеры 280х192х281мм.
Или МЕТРАН 150?

3) Сапфир 22 МТ 2430 ?
ДКС 0,6-50 или ДКС 0,6-100 ?
4) Сапфир 22 МТ 2430 ?

5) ГИАМ-10
Оптический газоанализатор;
Выходной сигнал от 0 до 5мА;
Диапазон измерения от 0 до 2%;
Измеряемая среда: газовая смесь с температурой от 70 до 500°С;
быстродействие 300с.

Вторичные приборы
Диск-250М
Регулирующий орган (вентиль)
ПБР-2М
Исполнительный механизм (пусковая аппаратура для управления электродвигателя)
МЭО-40/10-0,25

Буду рада, если кто-нибудь предложит свой вариант выбора приборов))). Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось ira75 25.12.2014, 18:27, всего редактировалось 1 раз.


Palich M
Специалист
Palich M
Специалист
Репутация: 5
Сообщения: 106

Сообщение #2 Palich » 25.12.2014, 10:43

ira75, Подобрано нормально. Я бы только применял не Сапфиры а Метраны. И вместо Диск-250 поставил бы электронный регистратор, с последующей передачей данных в АРМ оперативного персонала.

ira75
Автор темы, Пользователь
ira75
Автор темы, Пользователь
Репутация: 0
Сообщения: 9

Сообщение #3 ira75 » 26.12.2014, 19:27

3) Метран-350
Измеряемые среды: жидкость, газ, пар
Диапазон расхода 0,08...20853600 м3/ч
Пределы основной относительной погрешности измерений расхода до ±0,8%
Выходной сигнал 4-20 мА/HART, Foundation Fielbus, Wireless HART

4) Метран-150L подойдет? не могу понять что значит перенастройка диапазонов измерений 100:1 как это сопоставить с моим уровнем в колонне ±200 мм?
Измеряемые среды: жидкости, в т.ч. агрессивные
Конструкция корпуса сенсорного модуля Coplanar
Основная приведенная погрешность ±0,075%
Перенастройка диапазонов измерений 100:1
Выходные сигналы: 4-20 мА с цифровым сигналом на базе HART-протокола

Еще пожалуйста можете привести пример электронного регистратора, с последующей передачей данных в АРМ оперативного персонала.

Palich M
Специалист
Palich M
Специалист
Репутация: 5
Сообщения: 106

Сообщение #4 Palich » 28.12.2014, 09:33

ira75 писал(а):Еще пожалуйста можете привести пример электронного регистратора, с последующей передачей данных в АРМ оперативного персонала.
Сейчас большой ассортимент регистраторов. Наберите в поисковике - регистратор электронный многоканальный, и выберете подходящий по цене и качеству. К сожалению какой то конкретный порекомендовать не могу. Но есть и метрановские родные http://uralprompribor.ru/registratory.html

ira75
Автор темы, Пользователь
ira75
Автор темы, Пользователь
Репутация: 0
Сообщения: 9

Сообщение #5 ira75 » 28.12.2014, 12:26

Спасибо за предоставленную информацию. Можно узнать ваше мнение по метран-350 и метран 150L,подойдет или нет, и что значит перенастройка диапазона.

Palich M
Специалист
Palich M
Специалист
Репутация: 5
Сообщения: 106

Сообщение #6 Palich » 28.12.2014, 13:17

ira75 писал(а):что значит перенастройка диапазона
Это означает, что верхний предел измерения может быть уменьшен до 100 раз. Например, из сенсора 4000 кПа, вы можете получить верхний предел измерения 40 кПа, т.е. 20 мА теперь будет не при 4000 кПа, а при 40 кПа.
Только нужно учесть, что при перенастройке диапазона больше чем 10:1, основная погрешность будет больше, и её надо пересчитать, а дополнительную температурную вообще стоит пересчитывать при любой перенастройке диапазона.
Формулы для пересчета погрешности при перенастройке диапазона для каждой модели - индивидуальные.
ira75 писал(а):Можно узнать ваше мнение по метран-350 и метран 150L
Мы к метранам хорошо относимся. Единственно у нас стоял расходомер Аннубар, пришлось с ним серьезно повозиться пока настроили. Как коммерческий его не поставил бы. А для технологии должно быть нормально

Lyuba F
Специалист
Lyuba F
Специалист
Репутация: 10
Сообщения: 112
Откуда: Пермь

Сообщение #7 Lyuba » 31.12.2014, 09:47

Почему расход на сужающем устройстве? Это же возня с импульсными, с прокачкой. Можно поставить вихревой, например.

Дмитрий Олегович
Пользователь
Дмитрий Олегович
Пользователь
Репутация: 0
Сообщения: 1

Сообщение #8 Дмитрий Олегович » 19.04.2016, 10:25

ira75 писал(а):Здравствуйте! Господа
Нужно подобрать первичные преобразователи, вторичные приборы, исполнительные механизмы и пусковую аппаратуру.
3) Сапфир 22 МТ 2430 ?
ДКС 0,6-50 или ДКС 0,6-100 ?
4) Сапфир 22 МТ 2430 ?
Буду рада, если кто-нибудь предложит свой вариант выбора приборов))). Заранее благодарю.

Вам следует учитывать, что в этих датчиках датчиках уменьшена допускаемая основная погрешность, допускаемая температурная погрешность не превышает основную на любом из пределов измерений. Могу предложить другие варианты приборов http://www.owen.by/produktsiya/davlenie/preobrazovateli_davleniya
По этим приборам обращайтесь в овен, дадут полную консультацию.