Искажение информации на вторичном самопишущем приборе

Описание: Все о КИП
Модератор: ZZZ

Volga
Автор темы, Пользователь
Volga
Автор темы, Пользователь
Репутация: 0
Сообщения: 3

Сообщение #1 Volga » 23.05.2019, 14:47

Добрый день. Подскажите, как можно исключить возможность искажения информации вторичного самопишущего прибора? Столкнулась с ситуацией, когда достоверность представляемых потребителем данных о расходе (воды) вызывает сомнения. Резко упало водопотребление потребителя, при том, что изменений ни в технологии, ни в объемах производства не произошло. Приборы поверены, планиметры поверены, на диаграммах дата, проверка на "ноль", но что-то тут не то. Запросили у потребителя диаграммы (дисковые) за месяц. Руководство, со свойственным ему скепсисом заметило, что ***друг, тоже профессор, за ночь такую диаграмму нарисует, от настоящей не отличишь***. Что делать не понимаю? Заставить поменять вторичный прибор на вычислитель с архивами, нештатными ситуациями и т.д. не можем, требований таких в Правилах водоснабжения и в Правилах коммерч.учета нет. Подскажите, пожалуйста, какой можно найти выход из этой ситуации. Спасибо.

Непрочитанное сообщение Яндекс » 01.01.2018, 00:01

Яндекс
Поисковая система
Репутация: 10
Сообщения: 1001

KIPIPP
Гуру
KIPIPP
Гуру
Репутация: 21
Сообщения: 2639

Сообщение #2 KIPIPP » 23.05.2019, 17:04

Можно паралельно подозреваемому подключить заведомо исправный ....
Если можно то сравнить с данными прибора расположенного поставщика.
ПС
Нужна более конкретная информация о сомом приборе....

Volga
Автор темы, Пользователь
Volga
Автор темы, Пользователь
Репутация: 0
Сообщения: 3

Сообщение #3 Volga » 24.05.2019, 10:59

Здравствуйте. Дело не приборе. Исправный он, поверенный. Диаграммы (на бумаге) вызывают подозрение. Вопрос в том, каким образом уйти от диаграмм, чтобы заставить поставить вычислитель, у которого исключен несанкционированный доступ к информации, к ее искажению и т.д.

KIPIPP
Гуру
KIPIPP
Гуру
Репутация: 21
Сообщения: 2639

Сообщение #4 KIPIPP » 24.05.2019, 12:03

Volga писал(а):Дело не приборе. Исправный он, поверенный. Диаграммы (на бумаге) вызывают подозрение.

Может Вам тогда на другом форуме поспрашивать как изменить договор, в котором будет указан "прибор учета с "архивами" ?? (например на основании расхождений в бухгалтерском акте сверки )

Volga
Автор темы, Пользователь
Volga
Автор темы, Пользователь
Репутация: 0
Сообщения: 3

Сообщение #5 Volga » 24.05.2019, 13:03

Спасибо. Будем думать.

jrik
Пользователь
jrik
Пользователь
Репутация: 0
Сообщения: 1

Сообщение #6 jrik » 10.06.2019, 19:59

Ваша система измерения расхода состоит из 3 элементов:датчик, линия, прибор. Прибор Вы проверили -все хорошо ( надеюсь не забыли проверить чувствительностьприбора). датчик проверили на "ноль" опять все хорошо (если закрывали вторичные вентиля на "0" проверили только датчик. Остались импульсные линии: они должны быть полностью чистыми. подзабитая даст " транспортное запаздывание". Линии от первичных вентилей должны беть без воздуха и создавать одинаковый перепад. Линии должны быть одинаковой температуры (бывает дует горячим из вне).
На сегодняшний день нетрудно собрать измерительный комплек с ультразвуковым расходомером. котроллером и датчиками давления и температуры. Точность достаточная, будут и архивы.
Впочем надежность любой системы - плановое техническое обслуживание и систематическая сверка показаний. Успехов


Вернуться в «КИП на производстве»

Кто сейчас на форуме (по активности за 15 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость