Страница 1 из 1

Подскажите, как сгладить колебания стрелки на РП160

Добавлено: 04.03.2017, 11:08
aguguchkin
Прибор РП160 установлен в паровой котельной на позиции уровень в котле. Работает в паре с первичным прибором - бесшкальным дифманометром Сапфир. Уровень поддерживается автоматически регулятором РС29 в паре с МЭО. Проблема в том, что стрелка на РП слишком интенсивно дергается(с частототой 2 раза в секунду примерно) из за этого у операторов большой перерасход краски для диаграмм. Можно ли как то сгладить колебания стрелки?

Добавлено: 05.03.2017, 07:25
zuav2
aguguchkin,
Надо разобраться с причиной пульсаций. А если дело в чернилах, то поставить электронный регистратор.

Добавлено: 13.11.2017, 19:31
EminSoft
Загрубить чувствительность усилителя прибора и увеличить обратную связь. Регуляторы в приборе РП-160.
Кроме того, в Сапфите нужно увеличить время интегрирования. Он не так резво будет реагировать на изменения параметра.