ООО Метрологический консалтинг. Аккредитация на право поверки средств измерений.

Измерение факельных газов!

Описание: Все о КИП
Модератор: ZZZ

varmen
Автор темы, Пользователь
varmen
Автор темы, Пользователь
Репутация: 0
Сообщения: 2

Сообщение #1 varmen » 01.12.2011, 12:31

Здравствуйте!
Необходима помощь со стороны сообщества метрологов и специалистов по КИПиА, вопрос заключается в следующем: имеется факельный коллектор диаметром 800 мм, по нему планируется сбрасывать газы. Расчетный расход 8072 до 32305 кг/ч. Предлогается использовать Panametrics... Так вот нет ли иного способа охватить такой диапазон? У panametricsа цена не устраивает.

Непрочитанное сообщение Яндекс » 01.01.2018, 00:01

Яндекс
Поисковая система
Репутация: 10
Сообщения: 1001

korneev
Пользователь
korneev
Пользователь
Репутация: 0
Сообщения: 5

Re: Измерение факельных газов!

Сообщение #2 korneev » 27.12.2011, 14:52

Здравствуйте!
Посмотрите здесь http://www.tek-know.ru/catalogue/raskhod/thermatel-ta2/
Производство компании Magnetrol, давно зарекомендовавшей себя в России. Стоимость вполне приемлемая.

varmen
Автор темы, Пользователь
varmen
Автор темы, Пользователь
Репутация: 0
Сообщения: 2

Re: Измерение факельных газов!

Сообщение #3 varmen » 29.02.2012, 07:25

спасибо за помощь! Наша компания остановилась на расходомерах фирмы SICK-MAIHAK.


Вернуться в «КИП на производстве»

Кто сейчас на форуме (по активности за 15 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость