ООО Госнорм

Подскажите, как сгладить колебания стрелки на РП160

Описание: Все о КИП
Модератор: ZZZ

aguguchkin
Автор темы, Пользователь
aguguchkin
Автор темы, Пользователь
Репутация: 0
Сообщения: 1

Сообщение #1 aguguchkin » 04.03.2017, 11:08

Прибор РП160 установлен в паровой котельной на позиции уровень в котле. Работает в паре с первичным прибором - бесшкальным дифманометром Сапфир. Уровень поддерживается автоматически регулятором РС29 в паре с МЭО. Проблема в том, что стрелка на РП слишком интенсивно дергается(с частототой 2 раза в секунду примерно) из за этого у операторов большой перерасход краски для диаграмм. Можно ли как то сгладить колебания стрелки?


zuav2
Пользователь
zuav2
Пользователь
Репутация: 1
Сообщения: 1

Сообщение #2 zuav2 » 05.03.2017, 07:25

aguguchkin,
Надо разобраться с причиной пульсаций. А если дело в чернилах, то поставить электронный регистратор.

EminSoft
Пользователь
Аватара
EminSoft
Пользователь
Репутация: 0
Сообщения: 3

Сообщение #3 EminSoft » 13.11.2017, 19:31

Загрубить чувствительность усилителя прибора и увеличить обратную связь. Регуляторы в приборе РП-160.
Кроме того, в Сапфите нужно увеличить время интегрирования. Он не так резво будет реагировать на изменения параметра.


Вернуться в «КИП на производстве»

Кто сейчас на форуме (по активности за 15 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость