 Заголовок сообщения: Сертификация АСУ ТП на утверждение типа
Новое сообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 16:50 
Не в сети
Активист

Зарегистрирован: 09 фев 2010, 13:45
Сообщений: 20
Проконсультируйте, пожалуйста, вот по какому вопросу. АСУ ТП не сертифицирована на утверждение типа. ИК подпадают под ГМКиН. В каком документе прописана необходимость ее сертификации и в какие сроки? Оборудование может работать в ручном режиме также. Кто-то может занимался этой процедурой. Можно ли работать, если ИК только калибруются, чем это чревато.


Вернуться наверх
 Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Сертификация АСУ ТП на утверждение типа
Новое сообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 18:25 
Не в сети
Модератор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 фев 2009, 15:43
Сообщений: 351
Откуда: ЯНАО
А с чего вы взяли что ваша АСУ ТП попадает под ГМКН?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сертификация АСУ ТП на утверждение типа
Новое сообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 19:15 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 15 фев 2009, 21:03
Сообщений: 518
KRU
В Газпроме метрологическое обеспечение АСУТП осуществляется по документу
ПР 51-00159093-011-2000 Автоматизированные системы управления технологическими процессами в газовой промышленности. Метрологическое обеспечение.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сертификация АСУ ТП на утверждение типа
Новое сообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 10:20 
Не в сети
Активист

Зарегистрирован: 09 фев 2010, 13:45
Сообщений: 20
ZZZ писал(а):
А с чего вы взяли что ваша АСУ ТП попадает под ГМКН?


Потому, что и ГРП и сосуды под давлением (св.0,07МПа,св.115град.), котлы водогрейные ПТВМ-120, турбины газовые, паровые, экология соответственно(энергетика). Есть кроме АСУ ТП еще и АСКУ э/э, газа, воды, тепла - расчеты с потребителями. Все на стадии пуско-наладочных работ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сертификация АСУ ТП на утверждение типа
Новое сообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 06:57 
Не в сети
Модератор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 фев 2009, 15:43
Сообщений: 351
Откуда: ЯНАО
У меня все защиты в АСУ ТП основаны на дискретных сигналах будь то газоанализатор у которого есть два дискретных сигнала(пороги) + аналоговый выход или электроконтактный манометр. Дискретный сигнал не попадает по ГМКиН а то что в АСУ ТП заведены ещё и аналоговые , цифровые сигналы пусть никого не волнует, они служат для технологических целей. Есть экспертиза промышленной безопасности на объект?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сертификация АСУ ТП на утверждение типа
Новое сообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 10:38 
Не в сети
Активист

Зарегистрирован: 09 фев 2010, 13:45
Сообщений: 20
ZZZ писал(а):
У меня все защиты в АСУ ТП основаны на дискретных сигналах будь то газоанализатор у которого есть два дискретных сигнала(пороги) + аналоговый выход или электроконтактный манометр. Дискретный сигнал не попадает по ГМКиН а то что в АСУ ТП заведены ещё и аналоговые , цифровые сигналы пусть никого не волнует, они служат для технологических целей. Есть экспертиза промышленной безопасности на объект?


Экспертизы может пока и нет.Еще монтаж не закончили полностью.Идут поэтапно пробные пуски.А по поводу дискретных сигналов где прописано? У нас и газоанализаторы и газосигнализаторы поверяют и ЭКМы, которые на поднадзорных сосудах, трубопроводах.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сертификация АСУ ТП на утверждение типа
Новое сообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 11:07 
Не в сети
Модератор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 фев 2009, 15:43
Сообщений: 351
Откуда: ЯНАО
Мы тоже поверяем СИ, но я имел ввиду измерительные каналы АСУ ТП если они дискретные то они и не подлежат поверке.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сертификация АСУ ТП на утверждение типа
Новое сообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 12:05 
Не в сети
Активист

Зарегистрирован: 09 фев 2010, 13:45
Сообщений: 20
ZZZ писал(а):
Мы тоже поверяем СИ, но я имел ввиду измерительные каналы АСУ ТП если они дискретные то они и не подлежат поверке.


Да, нет смысла в поверке таких ИК. А вот, например, ИК с датчиком давления на поднадзорном паропроводе. Дежурный персонал на щите управления видит его показания, а не манометра, который тоже есть в этой точке измерения. По логике надо датчик поверять и ИК. А манометр-это индикатор, если не предусмотрен ручной режим.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сертификация АСУ ТП на утверждение типа
Новое сообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 16:02 
Не в сети
Модератор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 фев 2009, 15:43
Сообщений: 351
Откуда: ЯНАО
Берем газопровод, на нём установлен один электроконтактный манометр и один преобразователь давления с токовым выходом оба измеряют один и тот же параметр. Манометр участвует в аварийной защите или сигнализации выдаёт в АСУ ТП минимальное или максимальное давление. Так вот манометр попадает под поверку, а вот преобразователь давления нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сертификация АСУ ТП на утверждение типа
Новое сообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 10:26 
Не в сети
Активист

Зарегистрирован: 09 фев 2010, 13:45
Сообщений: 20
ZZZ писал(а):
Берем газопровод, на нём установлен один электроконтактный манометр и один преобразователь давления с токовым выходом оба измеряют один и тот же параметр. Манометр участвует в аварийной защите или сигнализации выдаёт в АСУ ТП минимальное или максимальное давление. Так вот манометр попадает под поверку, а вот преобразователь давления нет.

Все правильно в вашем случае. А в моем примере -преобразователь выдает аналоговый сигнал, который учитывается в АСУ ТП в выдаче сигналов на регуляторы и при выходе параметра (давление) за пределы срабатывает аварийная (или предупредительная) сигнализация. А манометр там обычный (не ЭКМ). И оператор принимает решения, исходя из того, что он наблюдает на щите.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB3