А для каких тогда целей вы их используете?Sergey1975 писал(а):Подскажите можно ли согласно данного ФЗ не поверять средства измерения такие как метрошток, мерник и т.д. на АЗС и если не то можно узнать почему и согласно какого документа?
Я понимаю, что в соответствии с действующим на данный момент законодательством термина "государственная поверка" сейчас нет. Т.е. поверка СИ сейчас может быть и "негосударственная" (в смысле не обязательно в ЦСМ/ГРЦМ), если только измерения не поминаются в Перечне ПП 250 (аналог "государственной поверки"). Поминание есть, но только при20. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЗС
20.1. Метрологическое обеспечение АЗС заключается в применении аттестованных методик выполнения измерений, правильном выборе, содержании и эксплуатации средств измерений.
20.2. Все применяемые на АЗС средства измерения должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, допущенных для применения на территории России, иметь соответствующие сертификаты в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.04.93 № 4871-1 «Об обеспечении единства измерений».
20.3. Средства измерений, находящиеся в эксплуатации на АЗС, подлежат государственной поверке.
20.4. Ответственный за метрологическое обеспечение деятельности АЗС определяется руководством организации.
20.5. Эксплуатация средств измерений осуществляется в соответствии с требованиями соответствующей нормативной технической документации.
20.6. При необходимости руководством организации на основании действующей нормативно-технологической документации разрабатываются и утверждаются методики (инструкции) по вопросам эксплуатации и хранения средств измерений.
20.7. Порядок поверки или калибровки резервуаров и технологических трубопроводов, оформления градуировочных таблиц регламентируется соответствующей нормативной технической документацией.
20.8. Отступления от требований нормативной технической документации по применению и эксплуатации средств измерения, а также использование неповеренных средств измерения не допускаются.
Т.е. не приемка и хранение, а только отпуск.27. Средства измерений отпускаемого объема и массы топлива на автозаправочных станциях
Ну тут надеюсь прием и хранение тоже не попадают.38. Средства измерений параметров и количества топливно-энергетических ресурсов, применяемые при проведении таможенных операций, а также при налогообложении
Nika писал(а):В интернете нашла РД 153-39.2-080-01 "Правила технической эксплуатации автозаправочных станций". Я думаю что он обязательный для всех АЗС.
Так вот, там есть раздел 20Я понимаю, что в соответствии с действующим на данный момент законодательством термина "государственная поверка" сейчас нет. Т.е. поверка СИ сейчас может быть и "негосударственная" (в смысле не обязательно в ЦСМ/ГРЦМ), если только измерения не поминаются в Перечне ПП 250 (аналог "государственной поверки"). ...20. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЗС
20.1. Метрологическое обеспечение АЗС заключается в применении аттестованных методик выполнения измерений, правильном выборе, содержании и эксплуатации средств измерений.
20.2. Все применяемые на АЗС средства измерения должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, допущенных для применения на территории России, иметь соответствующие сертификаты в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.04.93 № 4871-1 «Об обеспечении единства измерений».
20.3. Средства измерений, находящиеся в эксплуатации на АЗС, подлежат государственной поверке.
20.4. Ответственный за метрологическое обеспечение деятельности АЗС определяется руководством организации.
20.5. Эксплуатация средств измерений осуществляется в соответствии с требованиями соответствующей нормативной технической документации.
20.6. При необходимости руководством организации на основании действующей нормативно-технологической документации разрабатываются и утверждаются методики (инструкции) по вопросам эксплуатации и хранения средств измерений.
20.7. Порядок поверки или калибровки резервуаров и технологических трубопроводов, оформления градуировочных таблиц регламентируется соответствующей нормативной технической документацией.
20.8. Отступления от требований нормативной технической документации по применению и эксплуатации средств измерения, а также использование неповеренных средств измерения не допускаются.
Так что не поверять СИ, применяемые на АЗС - нельзя.
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, зарегистрированные в Минюсте России вступают в силу по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими актами не установлен другой порядок
- "Российская газета";
- "Официальный интернет-портал правовой информации"(www.pravo.gov.ru)
....
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, признанные Минюстом России не нуждающимися в государственной регистрации:
...- акты Министерства энергетики РФ вступают в силу со дня их подписания, если самими актами не установлен иной порядок вступления их в силу
- "Официальный интернет-портал правовой информации"(www.pravo.gov.ru);
- Информационный бюллетень Министерства энергетики Российской Федерации... Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/100126/#ixzz5W58DrWN9
с 01.06.2018 г до 01.01.2025г должны иметь погрешность 0,2527. Средства измерений отпускаемого объема и массы топлива на автозаправочных станциях
...6) лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию;
Ст.2 2. Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными представителями (далее - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) требований, которые установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Соответствие соискателя лицензии этим требованиям является необходимым условием для предоставления лицензии, их соблюдение лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности...
Управление по надзору за общепромышленными опасными объектами сообщает следующее.
Отдельно стоящие автозаправочные станции, как объекты розничной торговли нефтепродуктами, не относятся к опасным производственным объектам и не входят в сферу действия Закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", вследствие чего оформление лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов не требуется.
Вместе с тем автозаправочные станции являются пожароопасными объектами. Лицензирование деятельности по эксплуатации пожароопасных объектов находится в компетенции МЧС России.
Начальник Управления по надзору за общепромышленными опасными объектами Б.А.КРАСНЫХ
Nika писал(а):РД 153-39.2-080-01
Вернуться в «Метрологическое обеспечение на Вашем предприятии»
Сейчас этот раздел просматривают: 7 гостей